siam_black
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Кто-нибудь сталкивался с вентиляцией лаборатории склада взрывных материалов?
Ситуация следующая:
Лаборатория находится в отдельно стоящем блок-контейнере заводской готовности.
Площадь помещения 35м2.
Категория взрывопожароопасности - В.
Задания технолога нет.

Как считаете допустимо ли в данном случае проветривание через окно?
Перерыл нормы, на такие лаборатории ничего не нашел.
Буду признателен если подскажите хотя бы какими документами регламентируются данные помещения. helpsmilie.gif
Vik
лаборатории бывают разные.
Но, скорее всего, там стоят вытяжные шкафы. Надо знать - какие.
Т.е. - задание от технолога. Но, в любом случае - работа подразделения - круглогодичная,а в отдельно стоящем контейнере
компенсировать вытяжку из шкафов притоком через окна - не умно.
А в остальном -сказали - категория В, ну и открывайте летом окна, если пыль и мухи не помешают...
ИОВ
Цитата(siam_black @ 14.7.2017, 20:38) *
Кто-нибудь сталкивался с вентиляцией лаборатории склада взрывных материалов?

Категория взрывопожароопасности - В.
Задания технолога нет.

Как считаете допустимо ли в данном случае проветривание через окно?

Перерыл нормы, на такие лаборатории ничего не нашел.

А что вы называете взрывными материалами ?
Вещества м.б. взрывоопасными или взрывчатыми - отсюда и поиск начинать следует, например, так или так

По действующим нормам пож. безопасности категории В уже много лет не существует - есть кат. В1, В2, В3, В4 , и к ним предъявляются несколько разные нормативные требования.

Вести речь о проветривании для химлаборатории, тем более с взрывоопасными веществами - невозможно!

В любом случае, в этой лаборатории будут выт. шкафы для работы с веществами кат. А или Б, а также шкаф/шкафы для хранения этих веществ. Все эти шкафы д.б. оборудованы МО, при том шкафы для хранения - постоянно действующим.
Нужно обязательно знать, какие вещества обращаются в лаборатории и в шкафах (легче/тяжелее воздуха) для определения схемы воздухообмена и для правильного выбора выт. вентиляторов (исполнение, материал, взрывозащита)
Так что без задания технолога/Заказчика все Ваши действия просто бессмысленны, из серии "пальцем в небо" без всяких шансов угадать что-либо, а цена вопроса - жизнь и здоровье работников этой лаборатории.

ivan-l-ing
ну и чушь
написано же лаборатория СКЛАДА ...
пример
цех подготовки взрывчатки для проведения открытых горных работ содержит как склад взрывчатки, так и лабораторию, которая занимается грунтами, т.к. без знания геологии кол-во взрывчатки не рассчитать, в сей лаборатории ничего кроме пары зонтов и горсти земли нет, а зачастую и самих зонтов нет
ИОВ
Я вполне допускаю, что Вы правы - но Вы описываете лабораторию кат. Д, а вовсе не В.
Да и ТС не пожелал уточнить, что же это за лаборатория такая.